Как правильно подсоединить вытяжку и газовый котел к вентиляции?


pankrat

Рекомендуемые сообщения

На кухне к основному вентиляционному отверстию подсоединена гофра от газового котла. Нужно еще и вытяжку над газовой плитой подсоединить к вентиляционному коробу. Т.е. нужно сверлить отверстие в стене дополнительно. А можно ли какой-либо тройник применить, чтобы к нему подсоединить трубопроводы от вытяжки и котла? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) А разве вентиляционное отверстие предназначено для подключения в него чего-то, тем более таких приборов как газовый котел? Ладно уже в вытяжкой, коей там тоже не место.

2) А разве от газового котла можно делать выход "гофрой"?

3) А какой смысл создавать сразу 2 одинаковых темы?

Изменено пользователем str
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вентиляция только для вентиляции и сделана.
Водонагреватели и отопление гофрой подключать нельзя. (Только не говорите что все так делают. Знаю)
Проточный водонагреватель по правилам должен подключаться к ОДТЕЛЬНОЙ трубе. Раньше делали одну трубу на несколько котлов.
По идее труба должна быть из нержавейки. (Да, дорого :( )
Накопительный водонагреватель может подключаться жестяной трубой.
Вытяжка - отдельная труба с отдельным выходом. Может быть гофрой, но у гофры воздушное сопротивление больше.
 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если эта тема обсуждалась, скиньте ссылку, пожалуйста. Я с поиском искал - не нашел. Может не правильно запрос формулировал... :closedeyes:

Теперь по теме.

Честно говоря, ничего не понял :dash:

 

Проточный водонагреватель по правилам должен подключаться к ОДТЕЛЬНОЙ трубе

 

Вытяжка - отдельная труба с отдельным выходом

В стене долбить 2 отверстия в дополнение к имеющемуся?

К одному гофрой подсоединять вытяжку, а к другому проточный газовый котел и оставить одно с решеткой для вентиляции?

Тогда как их располагать по отношению друг к другу?

На каком расстоянии по вертикали и горизонтали?

Есть ли какие-либо документы, регламентирующие эти нюансы?

Изменено пользователем pankrat
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для вытяжки и газового котла или колонки должны быть разные вент. Шахты, не просто отверстия! Чревато отравлением газом для Клиента!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для вытяжки и газового котла или колонки должны быть разные вент. Шахты, не просто отверстия! Чревато отравлением газом для Клиента!

А как это можно сделать в 5-этажке?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Закладывается изначально, при постойке. 2. Если вент. Шахта не была запланирована, выводят на улицу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для вытяжки и газового котла или колонки должны быть разные вент. Шахты, не просто отверстия! Чревато отравлением газом для Клиента!

В вентиляционный короб выводят вытяжки и вентиляцию со всех 5-ти этажей.

Если бы была опасность отравления, думаю, этого бы не делали.

Если на кухне отверстия на одном уровне по горизонтали и на расстоянии сантиметров 50, какая может быть опасность?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

pankrat, Если у Вас установены газовые приборы. предполагающие централизованный отвод продуктов горения, в здании должен быть запроектирован газоход изначально или предписано внесение изменения в инженерные комуникации. Иначе это грубое нарушение строительных норм. которые могут повлечь соответствующие санкции. вплоть до уголовной ответственности при определенном исходе. С этим лучше не шутить.

 

А разве от газового котла можно делать выход "гофрой"?

можно и гофрой и стальной трубой и еще чем угодно разрешенным техническими нормами. Гофра - одно из таких средств :)

 

По идее труба должна быть из нержавейки.

Это только по идее :)

По нормам газоснабжения есть вполне официальный документ(ДБН В.2.5-20-20001 Газоснабжение)

советую подробно ознакомиться. многие вопросы сразу отпадут

Изменено пользователем Nesnakomez
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

можно и гофрой и стальной трубой и еще чем угодно разрешенным техническими нормами. Гофра - одно из таких средств

СНиП 2.04.08-87 (1999) Газоснабжение

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Справочное 
ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ

8. Присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной стали.

Ни о каких гофрах там не сказано ни слова.

А упоминаемый "ДБН В.2.5-20-20001 Газоснабжение" действителен исключительно на территории Украины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А упоминаемый "ДБН В.2.5-20-20001 Газоснабжение" действителен исключительно на территории Украины.

да, прошу прощения, я и забыл, что мы теперь "незалежнi"(только непонятно, кто именно, от кого и от чего...) :(

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

мы теперь "незалежнi"(только непонятно, кто именно, от кого и от чего...) :(

Да уж... Сами не понимают, чего натворили.

Да превратили, на радость америкосам, цветущий рай в помойку.

Большую глупость совершила Украина, отделившись от России. Поверили продажным брехунам.

Самая она незалежная была именно в Союзе.

Лучше всех жили в СССР. Гордость всей страны была. А сейчас...Позорище сплошное. Богатейшая земля, умнейшие и добрейшие люди превратились в убогий народ-попрошайку...Стыдоба

Одумайтесь, пока вас демонократы не превратили в косово,  ливию или сирию

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ни о каких гофрах там не сказано ни слова

Так документ 1999 года. Тогда гофр  не было  и в помине :) Да и о вытяжках скорее всего мало кто знал.

 

Сейчас что делать? Можете конкретно посоветовать, поделиться опытом, не умничая?

Вы же устанавливаете кухни в хрущевках. Неужели везде по 3 вент.канала - на вентиляцию, на газовый котел и на вытяжку?

ps А что если поставить вытяжку с рециркуляцией, т.е. которая просто фильтрует воздух без вывода его по трубе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если документ в данный момент действующий то его нужно придерживаться.

В указанном СНиПе описано подключение газовых приборов, а это газовые колонки, газовые котлы. Вытяжки сюда не относятся, к ним и требования не такие жесткие.

Я монтажами-установками не занимаюсь, но своим опытом могу поделиться.

Если в хрущевке изначально был предусмотрен газовый котел, то под него должен был быть отдельный канал. Если котел устанавливался позже, то на его установку должны были разрабатываться проектные документы. Вот в них и должен был быть описан способ подключения выхода котла (чем и куда).

Недавно подключал у себя в квартире вытяжку от газовой плиты. Газовщики, которые незадолго перед этим приходили проверять работу вентиляции (у на с это делают примерно раз в пол года) на вопрос "А куда можно подключить вытяжку?" махнули рукой на вентканал санузла :dash:  :no:  :shok: , к которому от вытяжки было ближе всего (метра 2). До вентканала кухни от вытяжки было метра 4 с несколькими поворотами (практически в противоположном по диагонали углу кухни). Подключаться к вентканалам я не хотел категорически, так как это:

1) уменьшает сечение вентиляционного отверстия, ухудшая работу естественной вытяжки

2) существующий вентканал рассчитан на работу естественной вентиляции и не сможет обеспечить работу вытяжки на ее нормальных (паспортных) параметрах. Это примерно как купить спортивный автомобиль чтобы ездить по грунтовых дорогах. Да, ехать можно. И на спортивном автомобиле ехать будет даже круто. Но..., сами понимаете.

3) включение Вами кухонной вытяжки, подключенной к вентканалу естественной вентиляции может разбалансировать систему вентиляции. Т.е. не исключено что то что выдувает вытяжка (если не установите правильно обратный клапан) пойдет обратно в Вашу же кухню, ну или у кого-то из соседей на том же канале может существенно ухудшиться работа естественной вентиляции. Последствия всего этого могут быть от самых безобидных, до вполне плачевных.

В связи с этим, для вывода вытяжки я заказал бригаду, которая с помощью установки алмазного сверления/бурения сделала во внешней стене (0,8м от вытяжки) отверстие D152мм, в которое я выпустил пластиковую вентиляционную трубу D125мм. Зазор между отверстием и трубой утеплил изоляцией из вспененного полиэтилена (валялась дома), чтобы не промерзала стена зимой. На выходе (с внешней стороны стены) установил решетку с колпаком и обратным клапаном:

545_b.jpg

Сразу после этого колпака у наружной стороны стены установил на трубе еще один обратный клапан:

272_b.jpg

Оба обратных клапана стоят подряд и работают синхронно при включении вытяжки. А при выключенной вытяжке предотвращают какую либо обратную тягу через новое отверстие в наружной стене. Зимой были очень сильные ветра в сторону этого ввода. Сквозь старые окна сифонило очень прилично, а клапана отработали отлично.

В итоге у вытяжки практически никаких препятствий на пути (кроме обратных клапанов и одного колена 90град), что позволяет показать ей все ее возможности :good: .

P.S. Пластиковые вентканалы несколько дороже гофры, но при хорошей герметизации их соединений воздушные потоки в них не "свистят" как в гофре.

Изменено пользователем str
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

P.P.S. А в политику давайте не будем углубляться. Здесь же специализированный форум, тем более специализированная тема, а не "трепалка" какая-нибудь

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...