Перейти к содержанию
Форум мебельщиков

Духовой шкаф


VoLT

Рекомендуемые сообщения

Не знаю может не в тему написал в общем собираюсь прикупить шкаф духовой (Electrolux EOB32000X), встраиваемый. Отдельно стоячих нет как я понимаю.

Мощность сия агрегата 3000 Вт, собираюсь собрать небольшую тумбу для него и включать в обычную розетку 220 В (даже без заземления). Чем мне это грозит?

PS Квартира в общежитии счётчика и предохранителей нет. У той же Умелицы (Made in China) мощность всего 1500 Вт. Выхода нет, хочется нормальную духовку - ведь вкусно кушать хочется всегда ))

Изменено пользователем VoLT
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И заземление надо , и отдельный автомат (хотябы 16A)

Нет ничего невозможного !!!

Чтобы задавать вопросы , надо хотя бы что-то знать в начале .

Правильно заданный вопрос - половина ответа .

ps1: используйте ПОИСК

ps2: читайте ПРАВИЛА

ps3: переразмер фото

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Заземление не получится ну никак ... вот как вы представляете проводить заземление с 10 этажа в неизвестность?

Ну и автомата не выйдет - максимум пару предохранителей ... :dntknw:

Комната точнее квартира вся 3х3 метра ))

Изменено пользователем VoLT
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заземление не получится ну никак ... вот как вы представляете проводить заземление с 10 этажа в неизвестность?

Заземление просто обязано быть в общем щитке на этаже. Поговорите с местным электриком , думаю за скромную плату он сделает так , как надо (ради вашей же безопасности).

Нет ничего невозможного !!!

Чтобы задавать вопросы , надо хотя бы что-то знать в начале .

Правильно заданный вопрос - половина ответа .

ps1: используйте ПОИСК

ps2: читайте ПРАВИЛА

ps3: переразмер фото

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не, заземление не выйдет ... увы ... щиток через 10 комнат от меня в другом пролёте ))

Как вариант вскрыть весь пол и протянуть от щитка заземление ))))))))

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не, заземление не выйдет ... увы ... щиток через 10 комнат от меня в другом пролёте ))

Тогда купите микроволновку , к ней заземление не обязательно.

ps: но лучше потратиться на 30м трёхжильного кабеля и работу.

Нет ничего невозможного !!!

Чтобы задавать вопросы , надо хотя бы что-то знать в начале .

Правильно заданный вопрос - половина ответа .

ps1: используйте ПОИСК

ps2: читайте ПРАВИЛА

ps3: переразмер фото

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какая микроволновка сравнится? ...

PS У некоторых в квартирах стоят стиралки - жрут примерно так же ... заземление в их случаях тоже необходимо ... но его нет

Изменено пользователем VoLT
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какая микроволновка сравнится? ...

PS У некоторых в квартирах стоят стиралки - жрут примерно так же ... заземление в их случаях тоже необходимо ... но его нет

Складывается такое ощущение что вы упорно хотите услышать что без заземления можно будет обойтись, но дело в том что без автомата и заземления духовка РАБОТАТЬ БУДЕТ, но в целях вашей безопасности и сохранности недешевой духовки без заземления и автомата НЕ ОБОЙТИСЬ. И как говорил Киса Воробьянинов, - Торг здесь не уместен!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Окей, помогите тогда разобраться с другим вариантом ... установка на общей кухне ... как сделать такую тумбу что бы и удобно было и пожаробезопасность была на высоте и тумбочку с духовкой можно было закрыть на замок :dntknw:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

VoLT, Вы так уверены в качестве вашей электропроводки?

Если да, то можете устанавливать духовой шкаф на свой страх и риск.

А вообще для его подключения нужна отдельная линия с обязательным заземлением, выполненная медным проводом сечением минимум 3*3, с отдельным автоматом не менее 25 ампер.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В Вашем электрическом щитке заземление отсутствует. Кроме того от щитка в каждую комнату проложен алюминиевый кабель сечением 2,5 ммВІ, который рассчитан на ток 16А.

Проводка старая и может не выдержать максимальную нагрузку. Поэтому наиболее рациональный способ – проложить отдельный медный кабель (ПВС 2х2,5 ммВІ),

который рассчитан при открытой проводке на ток 30А (6,6 кВт). В комнате установить УЗО. Заземлить Ваш духовой шкаф к системе отопления. Наверно оно у Вас имеется.

В случае неисправности Вашего духового шкафа на корпусе появится потенциал и сразу же сработает УЗО. Поражение электрическим током не произойдет.

Полезную для себя информацию можете подчерпнуть в журналах на сайте http://www.electrolibrary.info/electrik.htm

Если не хотите использовать отопительную систему в качестве заземления, можете вообще не заземлять Вашу духовку! Используйте разделительный трансформатор 220В/220В мощностью 3 кВт! Успехов!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заземлить Ваш духовой шкаф к системе отопления.

Мне понятен ваш "профессионализм" :dntknw:

Изменено пользователем VoLT
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не заморачивайся. Поставил больше дофига таких шкафов только штуки 3 из них заземлялись (потому что было проложено заземление электриками). Ни один из клиентов еще не позвонил и не ругался - значит все норм. Кстати - в электрочайнике тож предусмотрено заземление :dntknw:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В Вашем электрическом щитке заземление отсутствует.

Этого просто не может быть. Заземление в щитке должно быть.

Нет ничего невозможного !!!

Чтобы задавать вопросы , надо хотя бы что-то знать в начале .

Правильно заданный вопрос - половина ответа .

ps1: используйте ПОИСК

ps2: читайте ПРАВИЛА

ps3: переразмер фото

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне понятен ваш "профессионализм" :dntknw:

А Вы предлагаете профессионально сделать заземление? Установить контур заземления возле общежития, прогнать по стене здания до 10 этажа

шину заземления 50х5 мм, приварить болт М10 и протянуть кабель сечением 10 мм кв. к злополучной духовке?

Этого просто не может быть. Заземление в щитке должно быть.

Нет в электрическом щитке шины заземления. И зачем оно там нужно. Что заземлять?

По стояку проложено только 4 провода - 380 Вольт. А в домах совкового типа заземляются только электрические шкафы, расположенные в электрощитовой.

В принципе духовой шкаф можно и не заземлять, но необходимо соблюдать правила техники безопасности. Положить возле духовки диэлектрический коврик, рядом с духовкой положить диэлектрические боты и диэлектрические перчятки и повесить плакат НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЕТ! :not_i:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Действительно, уж лучше совсем без заземления эксплуатировать, чем заземлять на стояк. Таких советчиков, да самих бы к этому стояку когда на него "пробьет". Без заземления подвергаешь опасности только себя и близких, а так и всех соседей кто выше и кто ниже. Проще и дешевле как уже писалось выше, протянуть от щитка в кабель-канале трехжильный медный провод сечением не меньше 2,5 квадрата, а автомат и узо поставить в комнате, хотя можно и в щитке. А "земля" берется с корпуса щитка, хотя это и неправильная "земля" получится. Но лучше такая чем никакой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...