Электропроводка на кухне!


ser-kubik

Рекомендуемые сообщения

Может кому пригодится при ремонте, проектировании, построении кухни. :rolleyes:

d7d60f51152ct.jpg

Не понятно, зачем для варочной поверхности тянуть 6-квадратный провод? Тем более, что он подключен к 32А автомату. Тут 4кв.мм. (медь) самое то.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не понятно, зачем для варочной поверхности тянуть 6-квадратный провод? Тем более, что он подключен к 32А автомату. Тут 4кв.мм. (медь) самое то.

1) Данная схема примерная с усредненными значениями (использовать только как руководство!)

2) Читайте внимательней : Эл. независимая варочная панель или ЗАВИСИМАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ!

Для примера вот параметры некой плиты:

091e92df244et.jpg

Обратите внимание на потребляемую мощность, при чем она указана НОМИНАЛЬНАЯ, а не максимальная!

Уважаемый evgeniy256, учитывая Ваши увлечения, а именно радиоэлектроника, Я думаю, что Вам не составит труда посчитать силу тока, потребляемую данной эл. плитой!:

I=P/U, где I - Сила тока; P - Потребляемая мощность; U - Напряжение.

Имея мощность 9000Вт, напряжение 220В, получается, что данная плита потребляет 40,9А!!! И это НОМИНАЛЬНОЕ значение! А Вы говорите, что 32А - это много :dntknw:

Далее по полученным значениям выбираете сечение провода по данной ТАБЛИЦЕ!

:excl: П.С. Не забывайте, что плиты у всех разные и значения потреблений у них разные, поэтому в каждом случае, для каждой плиты сечение провода и выбор автомата производится индивидуально!!! :excl: :yes:

Не согласен - возражай,

Возражаешь - предлагай,

Предлагаешь - делай!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1) Данная схема примерная с усредненными значениями (использовать только как руководство!)

2) Читайте внимательней : Эл. независимая варочная панель или ЗАВИСИМАЯ С ДУХОВЫМ ШКАФОМ!

Для примера вот параметры некой плиты:

091e92df244et.jpg

Обратите внимание на потребляемую мощность, при чем она указана НОМИНАЛЬНАЯ, а не максимальная!

Уважаемый evgeniy256, учитывая Ваши увлечения, а именно радиоэлектроника, Я думаю, что Вам не составит труда посчитать силу тока, потребляемую данной эл. плитой!:

I=P/U, где I - Сила тока; P - Потребляемая мощность; U - Напряжение.

Имея мощность 9000Вт, напряжение 220В, получается, что данная плита потребляет 40,9А!!! И это НОМИНАЛЬНОЕ значение! А Вы говорите, что 32А - это много :dntknw:

Далее по полученным значениям выбираете сечение провода по данной ТАБЛИЦЕ!

:excl: П.С. Не забывайте, что плиты у всех разные и значения потреблений у них разные, поэтому в каждом случае, для каждой плиты сечение провода и выбор автомата производится индивидуально!!! :excl: :yes:

1. Если всё так примерно, то для чего математичсекие расчеты?

2. Сечение провода, напряжение сети и т.п. - тоже номинальные величины.

3. С 32А-автоматом применять 6-ти квадратный провод - это не правильно. С 100А-автоматом применять 6-ти квадратный провод - опасно (преступно).

4. Судя по (приведенной Вами) таблице, в условиях прокладки 4-х квадратного провода в стене (читай в земле), максимально допустимый (продолжительный) ток = 55А. Отсюда мощность = 12,1КВт.

В каждом конкретном случае, необходимо делать точный расчет токов потребления по каждой линии, обращать внимание на способ прокладки кабеля, возможный внешний нагрев и т.п. После чего выбирать тип и сечение провода, тип автоматического выключателя. Данную (приведенную в первом сообщении) картинку со "схемой подключения" нужно воспринимать исключительно поверхностно, не обращая внимание на цифровые значения.

post-148-062955500 1293039884_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Если всё так примерно, то для чего применять математичсекие расчеты?

В каждой кухне все будет индивидуально, так как не на каждой кухне стоит электрическая варочная поверхность и духовка, микроволновка, стиралка, посудомойка, а так же количество и тип светильников везде различны, а соответственно и их потребляемая мощность, а соответственно и сечение проводов, и выбор автоматов подбираются индивидуально!

Я не говорю, что данная схема - ЭТАЛОН, по которому надо ровняться, она всего лишь - НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ и пересчет надо делать абсолютно для каждой кухни индивидуально, в зависимости от ее оснащения различными приборами и их потребляемой мощности!

2. Сечение провода, напряжение сети и т.п. - тоже номинальные величины.

В данный момент Вы придераетесь к мелочам, так как естественно и сети и напряжение у всех разное и в большинстве случаев оно не = 220В, более того оно в разное время суток имеет разные значения, я уже не говорю, что в разных нас. пунктах (города, мегаполисы, деревни, села и т.д.) имея разную изношенность и нагруженность эта величина очень сильно разнится! И Вы прекрасно понимаете, что при неизменной мощности прибора, при изменении напряжения сети будет меняться и ток, потребляемый данным прибором! Так же Вы забываете и про сопротивление приборов, которое имеет свойство меняться при изменениях температур и которое так же влияет на силу тока, а так же Вы забываете про пиковые значения всех этих параметров (например включение, да хоть самой простой лампочки.....) Давайте не будем углубляться в данные подробности, так как они далеко не всем здесь находящимся понятны и подискутировать на данные темы можно на каком нибудь сайте электриков!

4. Судя по (приведенной Вами) таблице, в условиях прокладки провода в стене (читай в земле), максимально допустимый (продолжительный) ток = 55А. Отсюда мощность = 12,1КВт.
Мощность чего? Я Вам привел расчет по конкретному прибору! Вот Вам еще одна таблица выбора сечения кабеля:

976374990313t.jpg

Она немножко отличается от первой!

Данную (приведенную в первом сообщении) картинку со "схемой подключения" нужно воспринимать исключительно поверхностно, не обращая внимание на цифровые значения.
УРА!!! Я Вам давно об этом и говорю! :drinks:

П.С.Вы ни где и ни когда не найдете единой для всех кухонь и единственно правильной схемы, так что далее не вижу смысла обсуждать данную тему!

Изменено пользователем ser-kubik

Не согласен - возражай,

Возражаешь - предлагай,

Предлагаешь - делай!

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

П.С.Вы ни где и ни когда не найдете единой для всех кухонь и единственно правильной схемы, так что далее не вижу смысла обсуждать данную тему!

И вообще, на мой взгляд, не дело мебельщика производить расчеты нагрузок, сечений проводов и другой электрической арматуры. Для этого есть другие специалисты, которые тоже хотят кушать. Не будем забирать у них хлеб, тем паче, что на этом можно хорошо "попасть".

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И это НОМИНАЛЬНОЕ значение! А Вы говорите, что 32А - это много :dntknw:

2. Сечение провода, напряжение сети и т.п. - тоже номинальные величины.

Да, и я не говорил, что 32А много. Автомат "32А" - как раз мало для провода 6кв.мм.

Мощность чего?

Мощность нагрузки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 1 месяц спустя...
zamer-razvodka.jpg

Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.
--------------

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Похоже на то, что эту схему электропроводки рисовал электрик-двоечник. Кто к автомату на 40А подключает провод с сечением 2,5кв.мм? Это грубое нарушение!

Из небольших недочетов: розетки близко к полу и под мойкой лучше не ставить (опасность залива водой).

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Из небольших недочетов: розетки близко к полу и под мойкой лучше не ставить (опасность залива водой).

Ну при такой разводке, поставить прибор реагирующий на малейшее замыкание(УЗО), не проблема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ВладиславК,про узо верно, и оно нужно в любом случае, но только зачем испытывать судьбу, если нужно просто не ставить розетку под мойкой.

ну нету у меня подписи, нету....

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну при такой разводке, поставить прибор реагирующий на малейшее замыкание(УЗО), не проблема.

Да, УЗО на кухню сделать желательно (хотя и не обязательно по сегодняшним нормам). На представленной схеме УЗО нет. УЗО в первую очередь предназначено для предотвращения утечек тока не в то русло, минуя штатные провода (если по-простому сказать), например, через тело человека в более-менее заземленную трубу (воду) водопровода. Если Вы, будучи не заземленным (например, в сухих тапочках на сухом полу и т.п.) засуните два пальца в розетку, то УЗО не сработает, так как для него Вы будете выступать в роли обычной нагрузки (кофеварки, например :rolleyes:).

... малейшее замыкание ...

:rolleyes:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемые специалисты отличники, вы бы нарисовали правильную схему электропроводки, мы бы были вам очень благодарны!

з.ы. Если это конечно не секретный документ...

Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.
--------------

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Уважаемые специалисты отличники, вы бы нарисовали правильную схему электропроводки, мы бы были вам очень благодарны!

з.ы. Если это конечно не секретный документ...

Стандартной схемы для всех случаев жизни не существует, все зависит от конкретных условий и необходимости. Петрович, тот "костяк" который выложил ты немного выше является оличным подспорьем для построения электросети на кухне, а уже конкретизировать все под необходимые потребности - удел специалистов. Мебельщику надо просто указать строителям места расположения розеток под конкретное оборудование кухни - ВСЕ! и не умничать с сечением проводов, наличием УЗО и.т.д - не его это епархия и нечего туда нос совать. А если человек соображает и в сфере энергетики, то ему просчитать все составляющие не составит труда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стандартной схемы для всех случаев жизни не существует, все зависит от конкретных условий и необходимости. Петрович, тот "костяк" который выложил ты немного выше является оличным подспорьем для построения электросети на кухне, а уже конкретизировать все под необходимые потребности - удел специалистов. Мебельщику надо просто указать строителям места расположения розеток под конкретное оборудование кухни - ВСЕ! и не умничать с сечением проводов, наличием УЗО и.т.д - не его это еархия и нечего туда нос совать. А если человек соображает и в сфере энергетики, то ему просчитать все составляющие не составит труда.

100 пудов! :drinks:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • 2 недели спустя...

Здравствуйте Господа электрики! Я не электрик я компьютершик инженер АСУ. Почитал Ваш форум и возник вопрос следующий какой вводной автомат ставить на электро щите возле счетчика? Если по Вашим расчетам нагрузка по току получается около 100 ампер? У меня вводной автомат стоит 16А.

Приведу пример я работаю на буровой дык там у нас отводной автомат на жил городок 20 вагонов установлен 100А в нагрузка городка составляет 200 кВт. Жил городок отапливается весь электроприборами так же в городке есть столовая в которой установлены промышленные плиты и духовые шкафы. Не понятно какой все таки автомат устанавливать надо тем более у нас счетчики по моему стоят до 70А нагрузки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте Господа электрики! Я не электрик я компьютершик инженер АСУ. Почитал Ваш форум и возник вопрос следующий какой вводной автомат ставить на электро щите возле счетчика? Если по Вашим расчетам нагрузка по току получается около 100 ампер? У меня вводной автомат стоит 16А.

Зависит от проводки до и после этого автомата, от суммарной нагрузки на автомат и т.п..

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зависит от проводки до и после этого автомата, от суммарной нагрузки на автомат и т.п..

Ну во первых если счетчик у вас установлен до 70А Вам автомат большей по амперажу никто после счетчика не даст поставить. Во вторых обычная алюминиевая лапша держит 70А. проверенно сварочным аппаратом и клещами. Дык зачем все эти заморочки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

. Во вторых обычная алюминиевая лапша держит 70А. проверенно сварочным аппаратом и клещами. Дык зачем все эти заморочки?

Если энергетики будут следовать твоей логике (сомнительной практике), то еще не один дом сгорит, ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...